aikus pisze:Upgrade firmwaru w odbiorniku - tak, wspominalem z resztą o tym...
Tak, wiem, ale zostawiłem to sobie na koniec ze względu na brak kabelka. W końcu jednak musiałem ten kabelek zrobić - zaktualizowałem GR-12L i GR-16.
I dupcia
Dlatego podszedłem do tematu nieco inaczej:
1) podłączyłem wyjście SUMD oraz kilka kanałów odbiornika do analizatora stanów logicznych,
2) w nadajniku ustawiłem drążki w różnych skrajnych pozycjach,
3) rozpocząłem zbieranie danych z analizatora i w trakcie wyłączyłem nadajnik.
Kanały analogowe zareagowały poprawnie na utratę linku; widać zmianę szerokości impuslu do ok. 1500 us (musicie uwierzyć na słowo) - fail safe działa.
Zrzut ekranu (121).png
Ramka trybu normalnego (drugi bajt 0x01)
Zrzut ekranu (122).png
Ramka fail safe (drugi bajt 0x81)
Zrzut ekranu (123).png
Tutaj analiza danych - górna część to tryb normalny, a dolna to fail safe. Jak widać w ramkach SUMD informacja o fail safe przekazywana jest poprawnie.
Zrzut ekranu (124).png
Wnioskuję, że z jakiegoś powodu "VBar", widząc flagę "FAIL SAFE" ignoruje wartości kanałów z odbiornika i narzuca HOLD.
Pozostaje mi jeszcze sprawdzić, co się dzieje na wyjściu ESC z FBLa.
Info o SUMD zaczerpnąłem stąd:
https://www.deviationtx.com/media/kunena/attachments/98/HoTT-SUMD-Spec-REV01-12062012-pdf.pdf